CB bazar
 
CB seznam CB news CB stanice PMR stanice Scannery Dokumentace CB burza CB prodejci Kalendář akcí CB software Lokátor CB forum CB chat
 
Téma: PředchozíNásledující
Menu: Seznam diskusních fórSeznam příspěvkůNové témaHledat
Jdi na stránku: 123Následující
Aktuální stránka: 1 z 3
SOFT Start
Autor: Liška (188.120.194.---)
Datum: 31.01.2013 21:40

Řeším jak udělat, aby po obnovení dodávky el. energie nedošlo v herně o 27 automatech, rozdělených mezi 4 jištěné okruhy, 16A char. C, k výpadku těchto jističů vlivem proudového nárazu.

1) Postupné zapínání jednotlivých beden po cca 200ms,

2) Zapnutí na 500ms do série s výkonovými odpory, poté natvrdo - stykačem

3) Totéž, ale s použitím silných halogenových žárovek typu "činka" místo odporů

4) Nějak jinak

Varianta 2 a 3 naráží na problém odvodu tepla z odporu v případě poruchy a nesepnutí stykače.
Varianta 1 znamená konstrukci 27 "krabiček", je to pracné a za bednami není mnoho místa.

Kupovat 27 UPS jednotek naráží na neochotu investora podstoupit takový výdaj a na nedostatek místa.

Nejlépe spouštět postupně ty 4 okruhy.

Odběr bedny je srovnatelný s větším stolním PC, zdroj je většinou ATX nebo velmi podobný.

Tak a co s tím ? Věděl by někdo jakým směrem mě nakopnout, byť i třeba do zadku ?

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: Liška (188.120.194.---)
Datum: 31.01.2013 21:42

Píšu sem, protože toto fórum je v tomto ohledu vhodnější, než elektrika.cz

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 08:22

Domluv se s nějakým elektrikářem, ať Ti udělá triakový "měkký start", kdy se napětí zvyšuje postupně až do 230V. Na webu je takových popisů dost. Příliš komplikované to není, postavili to i žáčci sedmých až osmých tříd ZŠ.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: hard reset (---.motorola-solutions.com)
Datum: 01.02.2013 10:02

Jelikož se jedná o hernu, tak mě napadá jedině plastická trhavina nejlépe s majiteli uvnitř. Tohle svinstvo je už na každém rohu!

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: Honza-Švermov OK1ACR (193.179.209.---)
Datum: 01.02.2013 10:52

Hm, a co hrst relé a johnsonův čítač ?

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: Franta FJ (---.net.upcbroadband.cz)
Datum: 01.02.2013 11:30

Ano, přesně tak. Jedna krabička do jističový skříně, 4 relátka za jističe, 4 tranzistory, a posuvnej registr s čítačem nastaveným na cca 0.5Hz za doslova pár korun. Vyjde to do 500,-Kč a bude spínat postupně ty 4 okruhy po 2s.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 11:44

Nebo třeba [ok1ike.c-a-v.com] a pomocí R1 si nastavit odstupy.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 12:07

Zapomněl jsem dodat, že kontakty Re1a je nutno vynechat.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: Franta FJ (---.net.upcbroadband.cz)
Datum: 01.02.2013 12:20

Já bych ten druhej kontakt relé využil taky- po sepnutí relé by těch 12V přivedl na druhý relé, po sepnutí druhéhé relé by z jeho kontaktu bylo přivedeno 12V na třetí, atd. Prostě kaskádu. Tím by byly spínány postupně.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 12:32

Jojo, dobrý řešení, souhlas. Jen by se nesmělo přerušit napájení prvého relé.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 12:34

Nebo druhé (a další) relé by mohlo být napájeno od zapnutého prvého (a dalšího) zařízení (paralelně ke spínanému obodu).

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 12:36

Vlastně ne, odvolávám. Na těch kontaktech je 230V.......

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: Honza-Švermov OK1ACR (193.179.209.---)
Datum: 01.02.2013 12:43

Ono s tim čítačem to nakonec bude nejjednodušší :-)

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 12:45

Myslíš, že ten čítač je jednodušší než jeden odpůrek a jeden kondík? Ty relé by tam byly stejně.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: Honza-Švermov OK1ACR (193.179.209.---)
Datum: 01.02.2013 13:55

Na zprovoznění to bude jednodušší určitě. Nemusíš "ladit" časování jednotlivejch relátek, ale jen jednoho zdroje taktovacího kmitočtu pro čítač. A ten můžeš nastavit TÉMĚŘ jakkoliv (když dáš dost dlouhý časy) a vždycky ti budou relé spínat postupně. Díky tolerancim odporů a kondů, změnam teploty a vysychání elytů by se ti časy sepnutí jednotlivejch relé ve tvý konstrukci mohly začít časem "potkávat", a tak by to přestalo plnit svůj účel. Zvlášť problém by to mohl být kdyby chtěl výrazně víc než jen 4 relé.
Jako zdroj "hodinovýho" signálu pro čítač by mohla dobře posloužit samoblikající LEDka.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 14:06

Nastavovat časování nemusím, jen u relé č.1. Druhé relé začne běžet čas až po sepnutí Re1, po překlopení se rozběhne Re3 atd.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 14:09

To mi připomíná, jak před pár lety přišel k nám do kroužku jeden vysokoškolák, a předvedl svou práci - programem naládovaný atmel, na výstupu blikající ledka. Pak mu jeden páťák během pěti minut sestrojil multivibrátor s ledkou.
Rekce byla taková - to je zastaralé, nyní jsou trendem mikroprocesory.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: Honza-Švermov OK1ACR (193.179.209.---)
Datum: 01.02.2013 14:24

Jo, jasně, kaskáda relátek ti sice rozloží proudovej impulz do delšího času, ale je otázka jestli do času dost dlouhýho. Kondy v ATXovejch zdrojích při nabíjení dokážou udělat dost nepěknou proudovou špičku. Radši bych mezi jednotlivými sepnutími měl delší čas, třeba i 1-2 vteřiny, a na to mi přijde daleko pohodlnější ten čítač.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 14:57

Se součástkami ve schématu spínalo po vteřině, dvojnásobné hodnoty dají trojnásobný čas. To by mohlo stačit, ne?

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: SOFT Start
Autor: IKE (88.103.7.---)
Datum: 01.02.2013 15:18

Pro ACR: [www.hellsoft.cz]

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Jdi na stránku: 123Následující